当前位置:首页 > 新闻中心 > 捷能盛动态 > 中央空调系统节能技术与误区(置顶)
联系方式 ontact us

总  机:0755-27528011

传  真:0755-29471811
联系人:趙经理    

手  机:13622313559

E-mail:zdw66@jnsemc.com

网  址:www.jnsemc.com

地  址:深圳市龙华区福城街道观

        澜大道111号富嘉商务中心

        903

捷能盛动态
中央空调系统节能技术与误区(置顶)
发布者:devon   浏览次数:8144   时间:2017-10-9

中央空调系统节能技术与误区

习总书记说“绿水青山,就是金山银山”,中央巡视组严查各地环保达标情况,一股捍卫怡居家园环境的清风吹遍神州大地。

本人从2003年从事电气设备维护,2006年进入节能行业至今,在节能行业摸爬滚打十年有余,全程亲手主持的中央空调节能项目也有近百余个,下面的内容仅是本人这些年从业的亲身经历及行业认知,不具有任何行政及法律范筹的意义。

一、中央空调系统节能技术

1、中央空调主机节能技术:

当前市面上常见的中央空调主机有:水冷螺杆机、水冷离心机、水冷活塞机、风冷模块机、溴化锂主机、水冷柜机,近几年又出现了水冷磁悬浮主机、风冷磁悬浮主机、变频直驱主机等。

无论是哪种类型的主机,要想主机达到最高的能效比,只能在某段负荷曲线状态下运行,每种类型、品牌的主机都有运行特性曲线,可从使用手册中查到。

主机节能技术对于新装的中央空调系统,可以选择能效比更高的主机,比如磁悬浮主机、变频直驱主机。

对于市场上存量项目的中央空调主机,如果运行年限到达,可以考虑更换能效比更高的主机;市场上存量的水冷螺杆机、活塞机项目,如果有用到热水的企业,可以考虑对主机进行废热回收利用,此技术仅针对R22R407CR134aR134a回收温度有限)冷媒的主机,免费或得45℃~55℃的热水。

另外,节能减排的重点是节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放,科学节能、技术节能才是节能减排的最终解决方案;对于中央空调节能领域错峰用电类的节能技术,个人认为只是挖东墙补西墙的措施,对于减排毫无意义,甚至会增加能源消耗、污染物的排放;因中央空调冷冻水设定温度越低,运行能效比越低,为了在谷期电价期间或得更多的储备冷源,消耗了更多的电能,虽然为用户降低了中央空调运行费用,但起到减排作用了吗?能源(煤碳、天然气、核能)转化成电能,发电厂热源获取方式的不同,电能转化率不同,中间转化环节越多,转化成实用效能就越低,消耗的能源就越多。

有些企业进行了节能改造,但节能改造投资费用正好等于节能设备使用寿命内创造的经济效益,特别是好多不能进行EMC模式的节能公司,他们让客户一次性购买节能设备,将节能设备成套的富丽堂皇、大牌云集,让客户花了太多的冤枉钱,对于这类企业我只能说你们没有选择到正确的节能公司,对于这类节能公司我想说你们太坑人;我对节能改造的态度是:花最少的钱,达到最佳的节能效果,双方共赢,不能只是为了赚钱,获取合理利润才是行业长期发展的基石,节能行业是自利、利他的行业,在快乐中实现个人价值并获得成就感的职业,不能只为了更快的赚取更多的钱而忘记职业操守。

科学节能、技术节能如何落到实处,个人认为需要的是政策引导,最好不要用政策补助,企业主动进行节能改造,并且或得专业机构或第三方节能公司验收通过,可以获得电费优惠政策奖励,不要让伪节能技术滥竽充数。

可以说现在所有的企业都有节能空间可挖掘,但是企业用户节能意识普遍不高,企业都认为可有可无,节能公司推广也是困难重重;技术节能、城市能源等在国内任何一个地方都有极大的发展空间及市场,但现在推广起来步履为艰,节能减排真正落实到实处,绝对是利国利民的好事。

2、中央空调系统冷却泵节能技术:

冷却泵是将主机制冷做功产生的热量输送至冷却塔散热,每个厂家的冷凝器都对冷却水有温度标准及流量要求,美系中央空调主机冷却水标准为32℃~37℃,台、日系中央空调主机冷却水标准为30℃~35℃,均为5度温差,都没有压力要求;冷却水温度应与主机运行负荷相匹配,如果散热效果不好,会造成中央空调主机高压过高,能效比下降而造成主机废电。

当下冷却泵的节能技术有:变频控制节能、高效水泵+机械增加器节能;变频控制节能是根据冷却水温变化进行变流量控制,这个如何根据冷却水温度变化来与主机负荷相匹配,每家节能公司的核心技术就是变频器,但采集冷却水温度、主机负荷信号及匹配水流量才是关键,关键的信号处理好了冷却水泵节能效果显著;如果采集信号没有采集准确并准确控制变频器运行频率,反正会令主机多耗电。

变频器80年代投入实用至今,在交流传动领域仍占据最大份额,个人对于电机系统节能,还是推荐使用变频器,安装、使用都方便,保护功能完善,使用年限1012年;在此发表下个人爱国情怀,对于水泵、风机类负载,使用国产一线品牌的变频器绝对没有问题,而且性价比高,可以按电机功率放大一档选型,价格也比进口的便宜。

再说说高效水泵+机械增加器节能技术,此项技术是采用高效的进口电机与大流量水泵相匹配,这类节能公司宣传资料上都说所更换的水泵流量、扬程都与现有的水泵参数相同,而且机械增加器可以无源提高水泵出口压力;既然流量、扬程相同,那么也可以进行变频控制节能,所有的中央空调主机都是对冷凝器的水流量有要求,没有哪一家对冷凝器的进出口水压有要求,无论是冷凝器、蒸发器都是个循环水路,只是冷凝水路不是密闭的;而采用了高效水泵+机械增加器节能技术改造的客户如果使用变频器运行,只要频率下降一点,中央空调主机负荷稍高时就会跳高压(主机未满负荷),这就有疑点。

目前变频调速只有2种方式:恒转矩调速(基频往下调)、恒功率调速(基频往上调),中央空调水泵使用的变频器都是恒转矩调速,变频器运行状态下水泵的扬程、力矩都不变,只是运行的速度变了。那为什么采用高效水泵+机械增加器节能技术的水泵在变频状态下运行就不能满足要求呢?不是流量、扬程与老泵相同吗?中央空调部分负荷时流量降低10%主机就跳高压,这说不通呀,说好的同等流量去哪了?明理人应该都能看出来了这种水泵属于定制品,想标称多少流量都行,不像市场上的常规水泵有国家相关单位的检测数据,用户也难验证改造后的水流量数据,那么只能是这种水泵虚标了流量、扬程

3、中央空调系统冷冻泵节能技术:

冷冻泵是将主机做功生产的冰水送至使用区域的风机盘管或风柜换热,再将换热后的冷水送至主机蒸发器交换降温,如此循环往复;每个厂家的蒸发器都对冷冻水有温度标准及流量要求,所有中央空调主机冷冻水标准为7℃~12℃,5度温差,都没有压力要求。

冷冻水设定温度越低,主机的能效比也随之下降,有些用户为了省电,就减少主机的运行台数,将设定温度调至6℃或7℃,虽然主机最终能将温度降至6℃或7℃,但主机将会浪费更多的电能;此类情形建议将主机冷冻水设定温度梯次设置,将1#主机冷冻水出水温度设定为9℃左右,主机负荷率上限设定为80%90%2#主机冷冻水出水温度设定为11℃左右,主机负荷率上限设定为80%;此举可以保证主机始终工作在高效的能效比曲线范围内,当然不同现场情形可视情况修改,要点是尽量提高主机的运行能效,主机将冷冻水降至设定温度后会自动卸载或待机,不会多耗电。

冷冻泵的节能技术有:变频控制节能、高效水泵+机械增加器节能,与冷却泵节能技术相同,在此不再阐述。

冷冻管是密封的循环管道,所匹配的水泵流量、扬程是按中央空调最大热负荷时选定的,且留有设计余量;当使用冷源区域达到设定温度,风机盘管或风柜入水口2通阀会处于最小开度,换热量很小,所以减小中央空调部分负荷时的冷冻泵输送电能很有必要,让其按中央空调系统负荷自动匹配水流量,即满足中央空调系统的正常使用,又可最大化的节约电能。

4、中央空调系统冷却塔节能技术:

中央空调冷却塔是将冷却水与空气换热,以达到降低冷却水温度的目的,换热效果越好,冷却水回水温度就越低,就能及时将主机冷凝器的热量带至冷却塔散掉,个人建议是冷却塔能选大一档型号,也别选小一档;有些用户冷却塔选型小,而且1台主机配置1台冷却塔,夏天负荷大时,主机出水温度达到40℃以上,虽然主机能运行,但主机运行能效低,更废电,而且运行时间长了主机还会高压跳机;所以中央空调主机负荷高时冷却水温度尽量控制在合理范围内,这样主机运行能效高,省电。

现市面上流行的冷却塔有:圆塔、方塔,个人觉得方塔维护方便,填料更容易清洗干净;有些企业冷却塔填料未及时清洗、更换,会造成冷却塔换热效率低,直接导致主机散热效果不佳而浪费电能。          

中央空调系统设备的维护也很重要,配套设备有异常,都会影响中央空调系统的运行效率,定期清洗冷却塔、冷凝器及更换冷却塔填料都很有必要。

二、总结:

现从事中央空调节能企业众多,希望中央空调用户都能找到真正能为您创造效益、且能获得效益的合作伙伴。

有些节能公司将中央空调节能吹嘘的太夸张,将中央空调水泵、风机等中央空调系统辅助设备节能抬升得比中央空调主机位置还高,主次不分的忽悠客户,无非是让客户多花钱买些华丽而不实用的配置来获得更大的利益。

另外,现在部分新装中央空调的用户知道变频节能设备省电,系统设计时就会要求自带变频节能系统,但是中央空调安装方都不是专业的节能公司,仅将每台水泵、风机配上变频器,有当软启动、有直接50HZ开环运行,与工频运行状态一样,用户是钱没少花,但是未获得相应的收益,这种用户在广东见过不少。

以上仅是本人的一些拙见,望广大中央空调用户行指正、同行交流学习。

上一篇 捷能盛科技2018年元旦假期安排 下一篇 捷能盛科技2017年国庆、中秋节...